Internet i poslovne usluge za poduzetnike Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave. Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice. Link za opširnije informacije o izradi web stranica |
||
Na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o normizaciji ("Narodne novine", broj 55/96), ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi
Članak 1.
U Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV ("Narodne novine" broj 53/91) članak 16. mijenja se i glasi:
"Presjek užadi mora biti dovoljno velik da ukupna temperatura užadi zbog zagrijavanja ne bude viša od 800C za klasičnu užad, a za specijalnu užad može biti i viša ako je za nju dokazana njihova mehanička postojanost."
Članak 2.
Članak 29. mijenja se i glasi:
Uvjeti optereenja SIGURNOSNI RAZMAK (cm) vjetrom (p) za nazivni napon Un (kV) 10 20 35 110 220 400 1. 15 25 35 75 150 280 2. 10 20 30 70 140 270 3. 10 10 10 30 50 90 Sigurnosni razmaci računaju se za slučajeve opterećenja vjetrom; 1. p = 0 (neotklonjena užad i izolatorski lanci) 2. p = 0,15 Pmax 3. p = Pmax gdje je Pmax (da N/m˛) - maksimalni tlak vjetra prema članku 10. ovog pravilnika".
"Sigurnosni razmaci moraju odgovarati ovim vrijednostima:
Članak 3.
Članak 53. mijenja se i glasi:
"Izolacija je električno pojačana ako se za kapaste izolatore, odnosno kapaste izolatore u izolatorskim lancima stavi jedan članak više, neovisno o naponskoj razini.
Za potporne, masivne i štapne izolatore nije potrebno primjenjivati kriterij električki pojačane izolacije."
Članak 4.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 383-01/95-24/3
Urbroj: 558-06/1-97-01
Zagreb, 6. veljače 1997.
Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjeriteljstvo
dr. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.