Internet i poslovne usluge za poduzetnike Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave. Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice. Link za opširnije informacije o izradi web stranica |
||
Na temelju članka 40., članka 48. i članka 80. Zakona o standardizaciji ("Narodne novine", br. 53/91, 26/93, 29/94, 44/95, 72/95 i 25/96), ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi
1. U Naredbi o obveznom atestiranju armiranobetonskih sredstava za zatvaranje otvora za kretanje (u daljnjem tekstu: "sredstva za zatvaranje") u skloništima i dvonamjenskim objektima ("Narodne novine" broj 53/91) u točki 5. podtočka 3) mijenja se i glasi:
3) Otpornost na mehaničko opterećenje ispituje se na način:
a) otpornost na pozitivno opterećenje - tako što se:
- kao ispitni uzorak upotrijebi krilo sredstva za zatvaranje u kojem je beton star 28 dana,
- sredstvo za zatvaranje osloni po opsegu na kruti metalni okvir,
- opterećenje do razine ispitnog opterećenja izvede postepenim povećavanjem sile na elektrohidrauličkom uređaju putem sustava poluga, tako da se jednolično raspodijeljeno opterećenje zamijeni jednakovrijednim opterećenjem od više koncentriranih jednakih sila sukladno sa Slikom 1. i odgovara ispitnom tlaku, čija vrijednost ovisi o mjestu ugradnje i opsegu zaštite sredstava za zatvaranje,
- shema opterećenja odgovara uzorku do širine 1,0 m. Kod uzoraka veće širine broj mjesta djelovanja sila se mijenja. Za svih 0,5 m povećanja širine broj mjesta djelovanja sila se povećava za 4. Mjesta su raspoređena na isti način u uzdužnom smjeru uzorka,
- relativne deformacije (naprezanja) mjere elektrootpornim mjernim tenzometrima postavljenim na najmanje osamnaest mjesta u skladu sa Slikom 2,
- progib sredstva za zatvaranje mjeri mehaničkim ili elektroničkim uređajem razreda točnosti 1/100 mm postavljenim u sjecištu dijagonala,
- ispitno opterećenje održava jednu minutu,
- opterećenje i mjerenje ponove tri puta,
b) otpornost na negativno opterećenje - tako što se:
- kao ispitni uzorak upotrijebi sredstvo za zatvaranje s dovratnikom i spojnim elementima u kojemu je beton star 28 dana,
- sredstvo za zatvaranje osloni po opsegu na kruti metalni okvir tako da je unutarnja strana sredstva okrenuta prema elektrohidrauličkom uređaju kojim se nanosi opterećenje,
- opterećenje do razine ispitnog opterećenja izvede postepenim povećavanjem sile na elektrohidrauličkom uređaju putem sustava poluga, tako da se jednolično raspodijeljeno opterećenje zamijeni jednakovrijednim opterećenjem od više koncentriranih jednakih sila,
- deformacije i progibi mjere na jednaki način kao pri pozitivnom opterećenju, a ispitno opterećenje održava jednu minutu,
- opterećenje i mjerenje ponove tri puta;
c) otpornost čeličnih spojnih elemenata (šarke, zatvarači, ležajevi itd) - tako što se:
- ispituju elektrootpornim tenzometrima postavljenim na kritičnim mjestima određenim projektom ili,
- ispituju odvojeno do sloma, pri čemu je zahtijevani koeficijent sigurnosti na slom g = 3,0
Izmjerena naprezanja ustanovljena ispitivanjem moraju biti u skladu s odredbama ove Naredbe, a u slučaju proračuna metodom graničnih stanja ne veća od 90% granice popuštanja (računske čvrstoće) upotrijebljenoga gradiva.
Progibi ustanovljeni ispitivanjem moraju biti u skladu s odredbama ove Naredbe.
U istoj točki u podtočki 3) briše se Slika 1., a u podtočki 5) briše se Slika 3.
2. U točki 12. b) podtočka 9) se briše, podtočka 10) postaje podtočka 9), a podtočke 3), 4), 5), 8) i 10) mijenjaju se i glase:
3) uređaj za ispitivanje otpornosti na pozitivno opterećenje u obliku elektrohidrauličkog uređaja sa sustavom poluga, kapaciteta sile koje daje opterećenje ekvivalentno nadtlaku do 1200 kPa, s mogućnošću postepenog nanošenja opterećenja i s mogućnošću održavanja opterećenja i mjerenja ispitnih sila,
4) uređaj za ispitivanje otpornosti na negativno opterećenje u obliku elektrohidrauličkog uređaja sa sustavom poluga, kapaciteta sile koje daje opterećenje ekvivalentno nadtlaku do 250 kPa, s mogućnošću postepenog nanošenja opterećenja, i s mogućnošću održavanja opterećenja i mjerenja ispitnih sila,
5) elektronske i mehaničke dinamometre za mjerenje sila koje se unose u uzorak pri ispitivanju,
8) uređaj za ispitivanje hermetičnosti s instrumentima za očitanje pada tlaka u jedinici vremena ili sa svjetlosnim izvorom jakosti 500 W za uočavanje prodora dima,
9) dinamometar ili utege za mjerenje sila zatvaranja i izbacivanja krila sredstava za zatvaranje.
3. Ova Naredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 383-02/96-03/01
Urbroj: 558-04/3-96-2
Zagreb, 15. svibnja 1996.
Ravnatelj
Državnog zavoda za
normizaciju i mjeriteljstvo
dr. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.